Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

חוסר אחידות בעמודים בתכנית קונס׳


מחבר ההודעה: אסף - דוא"ל לכותב
בתאריך: 08/02/2023 02:13:59

תוכן ההודעה:

שלום רב,
בימים אלה אני נמצא בשלב של עלייה לשטח לאחר היתר.
עברתי על התכניות של הקונס׳, ולהפתעתי אין אחידות בגדלים של העמודים בבית.
עמוד מתחיל 20/50 תקרה אמצעית 20/40, ובגג רואים שהוא הגיע מהתקרה האמצעית ב20/50.
בגדול קיימים הרבה פערים בגדלי עמודים הממשיכים וגם הצומחים ביו התקרות, ואין סימון שמראה על הפסקה חלקית.
פשוט טעות גדלים בין הקומות.
חשוב לציין שיש לי הסמכה כהנדסאי בניין אך לא עסקתי בתחום התכנון מעולם.
לקורא תכניות אני יודע, ולכן אני שואל כאן איך יכול להיות הקונסטרוקטור טעה בכל כך הרבה עמודים.

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 חוסר אחידות בעמודים בתכנית קונס׳ -- אסף  08/02/2023 02:13:59    
     במבנה יכולים להיות עמודים שונים מקומה לקומה....
    אריה בוימל 08/02/2023 09:32:24   