Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן הדפסה
נושא:

מזגן מטפטף(קופא)


מחבר ההודעה: א- דוא"ל לכותב
בתאריך: 17/09/2021 13:02:01

תוכן ההודעה:

מדובר במערכת מולטי סינקו שמחוברת ל 4 יחידות (24,20,20,20). עובדת כ 3 שנים ללא בעיה. בחודש הראשון להפעלה הייתה בעיה של חוסר גז ולכן ביצעו הפרדת יחידות ואושר שאין שום דליפה בצנרת. מולא שוב גז (אולי אחד החיבורים היה בעייתי אז) והכל עובד כמו שצריך 3 שנים.

בערב כיפור התחילה היחידה הגדולה יותר לטפטף. בדקתי שהניקוז תקין ואכן תקין. הזמנתי טכנאי שהראה לי כי הרדיאטור קופא וטוען שחסר גז וכנראה שיש דליפה.

אשמח לעזרה עם כמה שאלות:
1. אם המערכת עובד כשורה 3 שנים, הגיוני שפתאום מתחילה דליפה?
2. מדוע רק יחידה אחת קופאת וכל השאר עובדות כמו שצריך?
3.מה המלצתכם לטיפול? איני מעוניין שוב בהפרדת יחידות. האם אפשר לבדוק רק את הקו ליחידה הבעייתית?

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 מזגן מטפטף(קופא) -- א 17/09/2021 13:02:01    
     יש מצב שקיימת סתימת ניקוז אגן הניקוז מתמלא מים
    דוד 23/09/2021 06:09:53   
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן



מנהל פורום מיזוג אוויר :
מוטי - אלקטרה [Email]