Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן הדפסה
נושא:

תכנית הנמכות מיזוג אויר מרכזי


מחבר ההודעה: איילת - דוא"ל לכותב
בתאריך: 12/02/2008 10:44:33

תוכן ההודעה:

תעלת המיזוג שלנו יוצאת מהמסדרון לכיוון חלל פתוח של מטבח מצד אחד ופינת אוכל מצד שני. בהמשך החלל מצוי הסלון.

האם מומלץ להמשיך את "המסדרון" כך שתעלת המיזוג תפריד בין המטבח לפינת האוכל ותגיע לסלון ישירות או לפצלה לצדדי הקירות - מצד אחד של פינת האוכל ומצד שני של הסלון ותתחבר שוב מעל הסלון?

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 תכנית הנמכות מיזוג אויר מרכזי -- איילת  12/02/2008 10:44:33    
     תגובה
    אלון - אקלים חימום וסביבה 12/02/2008 10:54:42   
         דבר נוסף
        אלון - אקלים חימום וסביבה 12/02/2008 18:17:41   
             הארכת תיעול = יותר גבס ועלות גבוהה יותר.
            איתמר קוד אנרגיה 12/02/2008 23:19:02   
     לא ברור אם שאלתך מכוונת ליעילות המיזוג או למראה
    הלוחש לסוסים 13/02/2008 11:46:26   