Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן הדפסה
נושא:

ככה:


מחבר ההודעה: ערן- דוא"ל לכותב
בתאריך: 22/03/2017 05:57:14
לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן
הדפסה
שלב א´:
איטום כל המרווחים (המובנים על פי היצרן !) במסטיק פוליאוריטני.
שלב ב´:
איטום צמנטי דוגמת אלסטוסיל בשילוב טייפ לפינות (מוצר ייעודי של ביטום, דבטק ועוד ...) ורשת פיברגלס ברצפה.
שלב ג´:
איטום ביטומני/פוליאוריטני על גבי הרצפה בתוספת 20 ס"מ תחתונים של הקירות.

כמובן גם טיפול בכל מעברי הצנרת בקירות, ממליץ מאוד להימנע מצנרת ברצפה. למעט הניקוז של המקלחת והביקורת שחייבים להיות ברצפה - הכל פתיר בדרכים אחרות.
שני הפתחים האלו חייבים להיות מטופלים בנקזים ייעודיים משולבי מריחה.

ניתן להדביק אריחים על הקירות בדבק מתאים, התייעץ עם היצרן של חומר האיטום הצמנטי בו תבחר.
ניתן גם להדביק על הרצפה, בתנאי ששני הצינורות שהזכרתי ממשיכים בין הקורות מתחת ל SHERA, ובתנאי שפתרת את עניין שיפועי המקלחון, או בחרת באגנית מוגבהת או התייחסות אחרת לעניין.

עבודה לא פשוטה.
תוכל לפנות אלי למייל לפרטים.