Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן הדפסה
נושא:

איטום תוספת בניה קלה על גג - מפגש עם מעקה


מחבר ההודעה: גיורא פולאיטום.- דוא"ל לכותב
בתאריך: 09/05/2020 21:39:47
לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן
הדפסה
הלנה שלום,
דין מערכת האיטום בבניין כדין כל מערכת אחרת - שלד, חשמל, מיזוג וכו.
כל מערכת צריכה תכנון מקצועי ואיטום אינו שונה מכך, וכפי שלא ניתן לבצע תכנון אדריכלי על סמך עצות בפורומים כך גם תכנון מערכות איטום.

לידיעה- לא קיים בהגדרה חומר בניה שיכול למנוע בעיות באיטום .
מי שיתכנן את מערכת האיטום של הקירות החיצוניים (ושאר חלקי המבנה הזקוקים לאיטום) יצטרך להתיחס גם לאיטום הפרט שמדאיג אותך במגע בין ראש המעקה הקיים לבין הקיר של התוספת.

מה שבטוח הוא שהנוהג המקובל בענף של חוסר תכנון מערכות והטלת התכנון בפועל על מבצעים שמוגבלים לשימוש בחומרי איטום בסיסיים כמו יריעות ביטומניות וזפת חמה לא יעבוד כשמדובר בפרט כזה שדורש רמת תכנון וביצוע וחומרים שאינם מוכרים להם.

או שבעצם את מודעת לבעיה ולכן שאלת...

בהצלחה