שלום רב,
שטח חדר מכונה למעלית הידראולית תלוי בעיקר בעומס אליה תוכננה המעלית.
בחדר מכונה של מעלית הידראולית מותקנים שלושה מכלולים:
1. לוח פיקוד
2. מיכל לנוזל ההידראולי ולמשאבה שטבולה בו
3. מצנן לקרור הנוזל ההידראולי.
במעלית ל-6 נוסעים מדובר על מיכל באורך של כ- 900X700 מילימטר שמהווה המכלול הגדול ביותר, בדכ´.
צריך שיהיה כמטר (שטח עבודה) סמוך למיכל וסמוך ללוח הפיקוד.
גובה החדר צריך שיהיה לפחות 2 מטר
דלת כניסה ברוחב של 900 לפחות, רצוי דלת עם חריצי אוורור.
במעלית הידראולית, חשוב שטמפרטורת החדר לא תעלה על 40 מעלות ומומלץ להתקין מזגן.