Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: מעליות לחצו כאן הדפסה
נושא:

פתרון לרעש המשך


מחבר ההודעה: איתן- דוא"ל לכותב
בתאריך: 10/10/2021 14:45:05
לכניסה לפורום: מעליות לחצו כאן
הדפסה
בנוגע לשאלה שלך בקר תדר מפחית רעש גם ממעלית 2 מהירויות.
אבל לא הייתי רץ להוסיף בקר תדר במקרה שלך.
קודם כל צריך לוודא שהרעש באמת מהבלם, אם הרעש מהבלם צריך לבדוק אם הרפידות שחוקות.
אם שחוקות צריך להחליף, אם לא שחוקות צריך לנקות את הרפידות ולכוון את הברקס.
בדיוק היום טיפלתי במעלית מהירות אחת שהבלם הרעיש, נקיון הרפידות וכיוון בלם העלים את הרעש לגמרי.
כמובן שצריך טכנאי מעליות שיגיע לטפל.
אני לא נותן שרות באזור שלך אז מאחל לך בהצלחה למצוא מישהו מקצועי