Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: מעליות לחצו כאן הדפסה
נושא:

גובה ורוחב דלת גישה לחדר מכונות תת קרקעי של מעלית


מחבר ההודעה: חן- דוא"ל לכותב
בתאריך: 05/09/2012 03:03:37
לכניסה לפורום: מעליות לחצו כאן
הדפסה
שלום!
אני מתכננת ביניין בעל מס´ שימושים:מגורים, מסחר, ומשרדים
בן 3 קומות+ קומת מרתף בה מקלט המשמש כדו תכליתי ציבורי ופרטי.
וכן פיר המעלית בקומת המרתף משמש כחדר מכונות, ולא יורד למטה יותר.
שאלתי-
מה הגובה והרוחב של דלת לחדר מכונות (מעלית הידראוולית)
ואיך בוחרים אם המעלית הידראוולית או חשמלית? ואיך זה משנה את החתך בפיר?

המון תודה מראש!
חן