Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

סדק ברוחב 1-2 מילימטר אינו דק אלא רחב מאוד !!!


מחבר ההודעה: חגי שושני- דוא"ל לכותב
בתאריך: 01/01/2020 23:32:59
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
הדפסה
רוחב הסדק המקסימלי המותר על פי חוקת הבטון הוא 0.3 מילימטר בלבד.
אם רואים דרך הסדק את ברזל הזיון אז כנראה גם אין כיסוי מספיק לברזלים שאינם מול הסדק. עומק הברזל בתוך הבטון צריך להיות לפחות 25 מילימטר (2.5 סנטימטר).
אם חודרים מים דרך התקרה זה רע מאוד כי המים מאיצים את הקורוזיה (חלודה) של ברזל הזיון, שמתנפחת לעומת הברזל המקורי, שסודקת את הבטון, שמאפשר לאוויר ומים "גישה חופשית" לברזל במקומות נוספים, וחוזר חילה.

אין זה אחראי לקבוע מצב מרחוק, אבל מומלץ לפנות לקונסטרוקטור של הבניין, או לקונסטרוקטור אחר שמתמחה בשיקום, ולקבל חוות דעת בכתב על איבחון המצב ועל אמצעי שיקום.
באופן כללי, "טיפול" בסדק הנראה בלבד אינו פותר את הבעיה המהותית (קורוזיה) אלא מעביר אותה לאזורים אחרים בתקרה / קורות / עמודים.