Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

עוד כמה פרטים על תפקוד המבנה


מחבר ההודעה: נירו- דוא"ל לכותב
בתאריך: 13/02/2009 00:03:22
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
הדפסה
ההעמסה מתבצעת באופן הבא:

1) העמסה של 10 ק"ג באמצע המפתח

2) מוסיפים עוד 10 ק"ג לזיז

3) ממשיכים להעמיס פעם במפתח ובזיז עד

לכשל.

במצב עמיסה ראשון השדה במצב של כפיפה.

לאחר הוספת 10 ק"ג לזיז המבנה מתפקד

כמסבך, כאשר הכבלים במצב מתחיחה

והעמוד הזיז וחצי המפתח הקרוב לעמוד

לחוצים.

המבנה כשל עקב קריסת דופן מקומית בזיז

בגלל כוחות הלחיצה.