Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

אחוז הזיון הוא שטח חתך מוטות הזיון לחלק לגובה סטטי


מחבר ההודעה: אריה בוימל- דוא"ל לכותב
בתאריך: 21/07/2024 14:53:15
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
הדפסה
גובה סטטי הוא מרחק ממרכז ברזל הזיון לפני הבטון ממול.
במקורב אפשר להניח גובה סטטי כעובי האלמנט
למשל בתקרה בעובי 30 סמ וברוחב 1 מטר יש 5 מוטות בקוטר 12 ממ (1.13 סמר)
אחוז הזיון יהיה 5*1.13 = 5.65 לחלק ל 100*30
שזה בערך 0.19%