Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

עיגון בבלוקים


מחבר ההודעה: Yves De Lathouwer- דוא"ל לכותב
בתאריך: 22/03/2021 10:30:39
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
הדפסה
עקרונית גם בבלוקים חלולים אפשר על ידי עיגון כימי (עם רשת ניילון) לקבל בין 400 ל-800 ק´´ג בשליפה בכל נקודת עיגון. זה אומר שגם אם יש עומסים דינמיים, כל עוד לא מדובר ממש על נפילות, 4 עוגנים כימיים בבלוקים אמורים לתת חיבור בחוזק 1600 עד 3000 ק´´ג וזה בהחלט מספיק לחיבור מערכת המפעילה 300 ק´´ג.

בכבוד רב
איב דה לטואר

אפשר לראות פה דוגמא של עיגון כימי בבלוקים במידה ותרצו להבין על מה מדובר

https://www.adit.org.il/portfolio-item/%D7%93%D7%9
9%D7%91%D7%9C-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
/

ופה תוכלו לראות בדיקת שליפה של עיגון כימי בבלוק