Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

הזמנה לקונסוליום


מחבר ההודעה: אורי- דוא"ל לכותב
בתאריך: 19/09/2008 11:44:36
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
הדפסה
אני יודע שהעסק קצת מסובך ולא מתאים לפורום באינטרנט - אבל חשוב לי לשמוע עוד דיעות (חוץ היועצים הרשמיים)

אני בונה בית פרטי (מזמין ולא הקבלן) על מדרון עם ביסוס של כלונסאות. קומה אחת.

לפני שלב הטיח החלה להווצר סדיקה אלכסונית באזור מסויים בבית. נראה כמו שקיעה של אחת הכלונסאות. נעשו חישובים מחדש של העומסים ע"י הקונסטרוקטורים (פנימי וחיצוני) לא נמצאו בעיות מיוחדות.

כרגע יש חשיבה שהחלק הרלבנטי של הבית יושב על אדמת מילוי חוזר של חפירה שנעשתה בשביל בניית קיר תמך קרוב בגבול המגרש.

דו"ח הביסוס נוקב באורך הכלונסאות הנדרש נטו (כלומר לאחר המילוי).

כמו כן, נראה (לפי מה שאומרים המומחים)שכרגע עדיין אין נזק לריצפה/תקרה ולקורות העליונות.

השאלה: איך מתקדמים מכאן?

בדיקות נחוצות, פתרונות, סכנות.

שאלה נוספת:

אני רוצה שמות של תותחי על בתחום הביסוס קונסטרוקציה, על מנת שאוכל לקבל מהם תשובות מוסמכות, במקרה הצורך.

כפי שפתחתי, אני מבין מראש, שאנשים לא רוצים לקחת אחריות באינטרנט, וזה לא במקום הייעוץ המוסמך, אבל חשוב לי לשמוע
עוד דיעות של אנשים בתחום, כדי לקבל החלטות נבונות.

תודה מראש