בכל מקום שיימצא כי הקרקע אינה אגרסיבית לפני הבנייה, היא תהפוך אגרסיבית תוך 5-10 שנים בגלל השקיה/דישון/הדברה של הגינה, בגלל חלילה נזילת ביוב מזדמנת, וכיו"ב.
המשמעות המיידית היא דרגת חשיפה 9-10 במקום 3.
המשמעות של "קביעת" דרגת חשיפה נמוכה (3) במקום אמיתית (9-10) היא קיצור משך השרות המתוכנן: תצטרכו להשקיע הון בשיפוץ/שיקום כבר בעוד 5-15 שנים במקום לתכנן על פי התקן.
מענה תפקודי לדרגות חשיפה גבוהות אמור לייקר את הבטון בלבד בערך ב- 60-100 ש"ח לקוב.
מענה גבולי לדרגות חשיפה גבוהות אמור לייקר את הבטון באותו הסכום, וגם לייקר את הברזל בערך ב- 150-250 ש"ח נוספים לקוב בטון מזויין.
האחריות על יציבות הבניין במשך השרות המתוכנן לו היא של הקונסטרוקטור, לא של יועץ הקרקע.
אין הבדל מבחינת תקנות הבנייה בין בנייה צמודת קרקע לבנייה אחרת (רוויה, גשרים, רבת קומות, מונומנטים, וכיו"ב)
ראה מאמר בנושא במגזין "הנדסת בנייה ותשתיות" מיוני האחרון
http://www.tirosh-site.com/up/tastiyot-82/#/38
http://gic-eng.com/wp-content/uploads/2019/08/%D7%
91%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%91%D7%98%D7%95%D7%9
F-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%A
9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
-2019.pdf
בהצלחה