Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: מחירון בניה לחצו כאן הדפסה
נושא:

כמות הברזל תלויה במענה לדרגת החשיפה


מחבר ההודעה: חגי שושני- דוא"ל לכותב
בתאריך: 24/04/2019 23:34:40
לכניסה לפורום: מחירון בניה לחצו כאן
הדפסה
גיורא, ירמי, אריה
על פי תקן 466 חלק 1 (חוקת הבטון) כמות הברזל בבטון תלויה ישירות בחוזק הבטון.
בכל מקום שבודקים הקרקע אגרסיבית אגרסיבית ומכתיבה דרגות חשיפה גבוהות (9-11).
רוב התכנונים של הקונסטרוקטורים מתבססים על בטון בחוזק ב-30.
כאשר דרגת החשיפה גבוהה, הקונסטרוקטור אמור לבחור בין מענה תפקודי לבין מענה גבולי (סעיף 5.3.1 בתקן 118).
המענה התפקודי משאיר את חוזק הבטון ב-30 ומטפל במשך השרות באמצעות מוסף מעכב קורוזיה בבטון.
המענה הגבולי יוצר עודף חוזק של ב-60 במקום ב-30, שמחייב את הקונסטרוקטור להעלות את כמות הברזל ב- 62% (נוסחה 6.10 ו- 6.11 בתקן 466).

יוצא שבקרקע בדרגות חשיפה גבוהות יש צורך בכ- 150 קילו ברזל למ"ק ויותר על מנת לעמוד במינימום שקובעת חוקת הבטון.
עמידה במינימום שקובעת חוקת הבטון היא באחריות הקונסטרוקטור.
אי עמידה במינימום מקצרת משמעותית את משך השרות הצפוי למבנה.

בהצלחה