Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: תמ"א 38 לחצו כאן הדפסה
נושא:

ממ"ד בתמ"א 38


מחבר ההודעה: אדר. חן אבגי- דוא"ל לכותב
בתאריך: 25/01/2011 17:27:43
לכניסה לפורום: תמ"א 38 לחצו כאן
הדפסה
שלום,
אין חובה לספק ממ"ד לדירות קיימות, אם יש
מקלט. המקלט אמור לשרת מבחינת בטחון רק את
הדירות הקיימות, כי בדירות החדשות חובה
לתכנן ממ"ד. הג"א ידרשו לשפץ את המקלט
ולהתקין מסנן אוויר כתנאי לאישור שלהם
להיתר. זה אומר שאם כיום המקלט משמש את
המשרדים שדיברת עליהם, ואין לדיירים גישה
אליו זה יכול להוות בעיה.

כאמור אין חובה לספק ממ"ד לדירות הקיימות
ובניית ממ"ד תלויה בחוזה מול היזם, כמו גם
בהעמדת המבנה במגרש, ובמדיניות הועדה
המקומית לגבי חריגה מקווי בניין (קו בניין
= הגבולות התיאורטי שמאחוריו לא ניתן
לבנות). התמ"א מאפשרת עקרונית בנית ממ"ד
עד גבול המגרש, אך בתנאי אישור הועדה
המקומית, ובתנאי אי התנגדות השכנים
בבניינים סמוכים. לא תמיד התנאים לעיל
מאפשרים הקמת ממ"ד.

בהצלחה,
חן