זאב שלום,
במקרה שאין בבניין חדר מדרגות מוגן אש (ולרוב אין בבניינים שזכאים לחיזוק במסגרת תמ"א 38) קיימת דרישה של כיבוי אש להוסיף ספרינקלרים בחדרי המדרגות הקיימים ואף ספרינקלר אחד בכניסה לכל דירה קיימת. בקומות החדשות הדרישה היא יותר מקיפה וכוללת מספר ספרינקלרים בדירות החדשות בנוסף לחדר המדרגות החדש.
במקרה כזה מוסיפים בקיר מעל לדלת הקיימת ספרינקלר עם חיבור לנרת שמוסיפים בחדר המדרגות.
ערן