Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן הדפסה
נושא:

תקן לתקרת גבס כנס


מחבר ההודעה: יוסי- דוא"ל לכותב
בתאריך: 21/03/2021 18:30:21
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
הדפסה
התקן אומר ככה פרופילים בעובי 0.6
פרופיל חמישים ניצב באורך לא יעלה על 1.2 אורך
זאת אומרת מסלול בקיר ניצב אורך 1.2 ועוד מסלול גב אל גב לכל מקטע וככה הלאה
חיזוקים מסלול בתיקרה מימנו ניצבים יורדים בגזירה לתוך מסלול המסלול יתפס עם דיבל שמונה בורג סיבית ושייבה
תחילת חיזוק ראשון 40 סמ מקיר
ואחריו כל מטר אחד ככה ומיסתיים ב40 סמ לא יותר
אפשר פחות
מניסיון תיקרה חזקה אבל במישטח גדול עושה גלים בגבס .