Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן הדפסה
נושא:

מחיצת הפרדה


מחבר ההודעה: zlr- דוא"ל לכותב
בתאריך: 11/01/2015 14:00:50
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
הדפסה
החשש שלך מוצדק וגם התקן הישראלי ת"י 1503 מתייחס למחיצת הפרדה בהפרשי גובה.