Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן הדפסה
נושא:

מחיצות דו קרומיות


מחבר ההודעה: zlr- דוא"ל לכותב
בתאריך: 01/09/2013 21:26:48
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
הדפסה
בארה"ב בונים מחיצות עם גבס 5/8 ולא מחיצות דו קרומיות, אלא אם יש דרישה מיוחדת, במדינות רבות באירופה קיימת מגבלת משקל לעובדי בניין של 20 ק"ג, בגלל זה חלק גדול מהייצור הוא של לוחות באורך 2 מטר. בגלל מגבלת המשקל השימוש בלוחות 5/8 הוא קטן והם בונים מחיצות דו קרומיות מלוחות 1/2 (12.5 מ"מ) על פי בדיקות אקוסטיות שנערכו במעבדה מוסמכת מחיצה חד קרומית עם לוחות 12.5 בתוספת צמר זכוכית בצפיפות של 24 ק"ג מספקת בידוד אקוסטי של 47 דציבל ומחיצה דו קרומית 55 דציבל.