Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן הדפסה
נושא:

גבס מחורר


מחבר ההודעה: zlr- דוא"ל לכותב
בתאריך: 28/11/2012 12:40:28
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
הדפסה
התקנה של גבס מחורר מכל הסוגים, אמור להתבצע אך ורק לפי הוראות היצרן. גם בתקן הישראלי ת"י 1924 קיימת ההתניה הזאת. המשמעות היא שהפרופילים חייבים להיות אך ורק מסוג F47 או C60 המרווח בין הפרופילים בין 30 - 40 ס"מ תלוי בחירור, המרווח בין הברגים לחיבור הלוחות 17 ס"מ ובלוחות מסויימים חייבים לבצע מפגש של 4 לוחות בנקודה אחת בכדי לשמור על קווי החירור האלכסוניים.