Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן הדפסה
נושא:

סטיות מותרות


מחבר ההודעה: zlr- דוא"ל לכותב
בתאריך: 18/01/2012 22:07:19
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
הדפסה
ההישענות על גבי קיר עקום איננה סיבה לסטיה כזאת גדולה.
הציפוי או המחיצה החדשה חייבת להיות ישרה ומפולסת
בתקן הישראלי ת"י 1924 רשום : - סטייה מאנכיות במחיצות וציפויים =
שורש של גובה המחיצה (במטר) לחלק ל - 3 כפול 5 = סטייה מותרת במ"מ.
בכדי לפשט, הסטייה המותרת למחיצה בגובה של 2.6 מטר היא - 4.6 מ"מ מכסימום.
בהצלחה.