Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: נגישות לחצו כאן הדפסה
נושא:

תוספת שטחי שירות - בשל ביצוע התאמות נגישות


מחבר ההודעה: עילם יעקב- דוא"ל לכותב
בתאריך: 23/03/2010 17:10:09
לכניסה לפורום: נגישות לחצו כאן
הדפסה
שלום משה
קיימת קביעה/הנחיה על פי חוק התכנון והבניה בסעיף 151 לחוק "סטיה נכרת" בסעיף משנה (ב1) - ...."תוספת שטחי שירות של עד 5% משטח המגרש או 5% מהשטח הכולל המותר לבניה במגרש, הנמוך מביניהם, הנדרשים בשל ביצוע התאמות נגישות,לרבות בניית מעלית, אשר אינן מתחייבות לפי הוראות לפי פרק ה´1 לחוק שוויון........., או לפי הוראות לפי פרק ה´1א לחוק זה - לא תיחשב כסטיה מתכנית.

עכשיו "בשפה פשוטה" - כוונת המחוקק היתה לאפשר התאמות נגישות בבניינים קיימים (מאחר ובבניינים חדשים כל ההתאמות הינן חלק מהחובה על פי התקנות) שבהן קיים לדוגמה הצורך בהנגשת אנכית של המבנה - תוספת מעלית או כל אמצעי אחר שיכול להתגבר על הפרשי גבהים (ולא במדרגות)ומחייב הוצאת היתר (הוספת מעלית במבנה קיים מחייבת הוצאת היתר) מתאפשרת על פי סעיפים אלו - גם עם קיימת סטיה מתכנית הת.ב.ע בהקשר קוי בניין (הצמדת מעלית לקו חיצוני של המבנה) או תוספת שטחים (שלרוב נוצלו במלואם)

אני מקווה שהבהרתי שאלתך - המחוקק לא קבע שלמעלית מותר ולמתקן x אסור