ככלל - כבש נחשב רק בהיותו מעל 5%.
לכן כל הכללים המוכתבים בתקן הישראלי לנושא כבש - נכונים להיות הכבש מעל 5% שיפוע.
נתונים - ת"י 1918 חלק 2 סעיף 2.3
עיקר הדברים -
1. השיפוע המירבי בתחום גבולות הנכס - 8%
2. רוחבו - 130 ס"מ.
3. באם שיפועו מעל 6% - יהיו בסמוך למדרגות.
4.שיפוע מירבי מחוץ לגבולות הנכס - 10%.
5. מעקים משני צדדים.(רק כאשר הפרש הגובה מעל 20 ס"מ)
6.כל 75 ס"מ - הפרש גובה שהכבש מתגבר עליו, מחוייב במשטח מישורי במידות מינימליות 130x130
ראו גם ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.5