Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן הדפסה
נושא:

אפשרות אסטטית היא ללכת על רב-מאיידים ומזגן נוסף


מחבר ההודעה: אורי- דוא"ל לכותב
בתאריך: 21/02/2008 22:32:04
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן
הדפסה
רב מאיידים מבוסס אינוורטר לא מצריך הנמכות ותעלות אוויר למיניהן אלא רק צנרת גז דקה לכל יחידה פנימית עבור חדר שינה. הניקוז יכול ללכת החוצה לקיר החיצוני אם זה מותר או להיות מובל לאמבטיה/מרפסת קרובה. לסלון שבדר"כ פתוח לפינת האוכל ומטבח הייתי שם מזגן רב-עוצמה בתפוקה לא משתנה. סביר להניח שיש מקום במרפסת לשני מעבים ככה - רק מתקין מקצועי מנוסה עם אינוורטרים יודע אם יש התאמה טובה לכך. העלות הראשונית אמנם גדולה יחסית לרב-מאיידים עצמו אך המעבה מסוגל לרדת לפרקי זמן ארוכים לצריכת חשמל נמוכה של 400-800 בהתאם למספר היחידות העובדות בו-זמנית אחרי איזון הטמפ´ בחדרי השינה.