Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן הדפסה
נושא:

זהירות!!


מחבר ההודעה: שרון- דוא"ל לכותב
בתאריך: 17/07/2008 12:58:54
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן
הדפסה
מפסק פחת תפקידו לנתר קצר לאדמה, ולכן כאשר אתה מנתק את האדמה הוא מפסיק לקפוץ, אבל זהירות!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!! גוף המזגן מחושמל !!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
סכנת מוות!!
אפשר למות מזה, בקלות!!
אל תשאיר את ההארקה מנותקת!
גם אם נידמה לך שגוף המזגן לא מחשמל כרגע, הוא עלול לחשמל בהמשך, ואתה עלול למות או לשבת בכלא כי הרגת מישהו אחר.

אודה לך אם תאשר בפורום כי חיברת חזרה את ההארקה.


עכשיו, אחרי שחיברת את האדמה, אפשר לדון בסיבות אפשריות לבעיה. שים לב כי זהו דיון אקדמי, אם אין לך הכשרה מתאימה אסור לך לנסות לבצע תיקון.

הסיבה לקצר היא משהוא שמחבר את הפאזה ( ובסבירות פחותה, את האפס) לגוף המזגן.
זו יכולה להיות רטיבות, התפחמות קלה, ליכלוך רב, חוט משוחרר ודברים נוספים.
שווה גם להעיף מבט בתקע ובשקע של המזגן - ליכלוך או התפחמות שם יכולים להיות הבעיה.

שרון