מפסק פחת תפקידו לנתר קצר לאדמה, ולכן כאשר אתה מנתק את האדמה הוא מפסיק לקפוץ, אבל זהירות!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!! גוף המזגן מחושמל !!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
סכנת מוות!!
אפשר למות מזה, בקלות!!
אל תשאיר את ההארקה מנותקת!
גם אם נידמה לך שגוף המזגן לא מחשמל כרגע, הוא עלול לחשמל בהמשך, ואתה עלול למות או לשבת בכלא כי הרגת מישהו אחר.
אודה לך אם תאשר בפורום כי חיברת חזרה את ההארקה.
עכשיו, אחרי שחיברת את האדמה, אפשר לדון בסיבות אפשריות לבעיה. שים לב כי זהו דיון אקדמי, אם אין לך הכשרה מתאימה אסור לך לנסות לבצע תיקון.
הסיבה לקצר היא משהוא שמחבר את הפאזה ( ובסבירות פחותה, את האפס) לגוף המזגן.
זו יכולה להיות רטיבות, התפחמות קלה, ליכלוך רב, חוט משוחרר ודברים נוספים.
שווה גם להעיף מבט בתקע ובשקע של המזגן - ליכלוך או התפחמות שם יכולים להיות הבעיה.
שרון