אין צורך בתעלות אויר חוזר מכיוון שכל החלל שמעל הגבס נמצא בואקום כאשר המזגן עובד ולכן מתבצעת יניקה ישירה מתריס האויר החוזר.
מהתמונה נראה שאיש הגבס השאיר את הפתח במקום המתאים לשרות (חיבורי צנרת, חשמל וניקוז ובמקרה הצורך החלפת מנוע מאייד) אך לא לקח בחשבון מקרה של סתימה בסוללת המאייד ("הרדיאטור" שבגב המאייד).
דבר נוסף, הצינור שצמוד לסוללת המאייד מונע חלקית מעבר של אויר חוזר לתוך המאייד ובכך מוריד את תפוקת המזגן, מעלה את צריכת החשמל, גורם לרעשי זרימת אויר ובמשך הזמן גורם לנזק למדחס (אין איוד מלא של הגז).
בגדול, המתקין היה צריך להרחיק את המאייד מהצינור ולהשאיר את הפתח במקומו.