Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן הדפסה
נושא:

כאשר המאייד מותקן בתוך הנמכת גבס


מחבר ההודעה: אלון - אקלים חימום וסביבה- דוא"ל לכותב
בתאריך: 01/04/2008 20:08:11
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן
הדפסה
אין צורך בתעלות אויר חוזר מכיוון שכל החלל שמעל הגבס נמצא בואקום כאשר המזגן עובד ולכן מתבצעת יניקה ישירה מתריס האויר החוזר.
מהתמונה נראה שאיש הגבס השאיר את הפתח במקום המתאים לשרות (חיבורי צנרת, חשמל וניקוז ובמקרה הצורך החלפת מנוע מאייד) אך לא לקח בחשבון מקרה של סתימה בסוללת המאייד ("הרדיאטור" שבגב המאייד).
דבר נוסף, הצינור שצמוד לסוללת המאייד מונע חלקית מעבר של אויר חוזר לתוך המאייד ובכך מוריד את תפוקת המזגן, מעלה את צריכת החשמל, גורם לרעשי זרימת אויר ובמשך הזמן גורם לנזק למדחס (אין איוד מלא של הגז).
בגדול, המתקין היה צריך להרחיק את המאייד מהצינור ולהשאיר את הפתח במקומו.