Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן הדפסה
נושא:

מיני מרכזי של אלקטרה מקרר ללא הפסקה


מחבר ההודעה: אלכס סרקיסוב- דוא"ל לכותב
בתאריך: 27/06/2025 09:51:38
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן
הדפסה
שלום ממוחים,
יש לי מיני מרכזי EMDV50 של אלקטרה, התחילה נזילה בתקרת הגבס, מצאתי שהצינור ניקוז נסתם וסידרתי
לאחר כמה ימים קמנו בבוקר והבית קפוא, מזגן היה מכוון לקירור 24 מעלות (I Feel כבוי), מקרר ללא הפסקה, כאשר מעבירים למצב IFeel עובד תקין, נכנס לפעולה ויוצא כמצופה.
בדקתי חיישן אוויר חוזר, מראה 10Kom ,אפילו קניתי חדש , אבל התוצאה זהה.
כאשר מדחס עובד, ואני מעלה טמפרטורה מעלה-מעלה כדי לראות שמדחס עוצר מתישהו, אז רק כאשר אני מגיע ל30 מעלות הוא עוצר (מצב קירור כמובן)
הרצתי מצב דיאגנוסטיקה - אין שגיאות (5 הבהובים של לד אדום - ללא אף הבהוב של ירוק)
האם יש סיכוי לתקן ללא החלפת כרטיס פיקוד המאייד?