אני לא בטוח מהי כוונתך בקשר לסגירה בין יחידת הדיור לכניסה לבית.
אתם מנסים להפריד בין שתי הכניסות?
לשאלתך:
stc או בשמו המלא sound transmission class הוא מונח המתאר באופן ממוצע את יכולת חסימת הקול של אלמנטי בניה.
יכולת החסימה של (כל) מוצר משתנה מתדר לתדר, וכל מוצר יעיל יותר או פחות בקבוצות תדרים שונים.
לאחר מדידה של יכולת החסימה בקבוצות תדרים מוגדרים עפ"י תקן, מבצעים מיצוע של הערכים לערך בודד הקרוי stc.
בפועל, stc 21 הוא ערך נמוך מאוד, ותוכלי לצפות לשמוע בצורה ברורה דיבור מהצד השני של המחיצה.
קראי כאן:
http://en.wikipedia.org/w
iki/sound_transmission_cl
ass
(גלגלי למטה עד לטבלה הראשונה).
במפרט הטכני שציינת, משתמשים בערכים הקרויים fstc או field stc.
השוני היחיד בין ערכים אלה לערכים הקלאסיים עליהם הסברתי, הוא עצם העובדה ש-fstc נמדד "בשטח" ו-stc נמדד במעבדה בתנאים "סטריליים".
תוכלי לצפות לשוני של +- 5 דיבי בין ערכי stc לערכי fstc, מה שאומר שעדיין רמת הבידוד המוצעת נמוכה מאוד.
שיהיה בהצלחה. :)