Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

בידוד תרמי לשיטת ברנוביץ


מחבר ההודעה: יוסי אוסטרוביץ- דוא"ל לכותב
בתאריך: 08/02/2011 07:55:34
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
הדפסה
מרים שלום.
הנוסחה לחישוב בידוד תרמי היא עובי במ"ר חלקי מוליכות תרמית שווה התנגדות תרמית.
לפי הנתונים שלך את צריכה עובי של 100ס"מ=1מטר.הקלקר f-30המוליכות התרמית שלו 0.035 כלומר עובי של 6 ס"מ.החומר המתאים הוא פוליפאן(פוליסטורן משוחל)מוליכות התרמית שלו 0.025 כלומר עובי של 4.15ס"מ לקבלת ההתנגדות התרמית הרצויה.בעובי 4ס"מ תקבלי התנגדות של 1.6.בעובי 5ס"מ תקבלי התנגדות של 2.0.(קיים בייצור עובי 2´3´4´5 ס"מ)