Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

בידוד אקוסטי של מחיצות גבס


מחבר ההודעה: ZLR- דוא"ל לכותב
בתאריך: 10/08/2024 15:35:01
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
הדפסה
בבדיקות שערכתי במעבדה לאקוסטיקה למחיצות גבס התקבלו התוצאות הבאות למחסום קול נישא באוויר שזה מה שחשוב בדרך כלל, כל המחיצות שנבדקו היו ע"ג פרופילים ברוחב 70 מ"מ עם לוח גבס אחד בעובי 12.5 מ"מ מכל צד של המחיצה
מחיצה ללא בידוד כלל - 40 DB
מחיצה עם מזרוני צמר זכוכית בצפיפות של 24 ק"ג/מ"ק ובעובי 50 מ"מ - 46 DB
צמר זכוכית בצפיפות של 12 ק"ג/מ"ק בעובי 75 מ"מ
- 48 DB
צמר סלעים בצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק בעובי 50 מ"מ
- 48 DB
המשמעות היא שיש חשיבות מאד גדולה לבידוד בחלל המחיצה ויש חשיבות לעובי הבידוד , חלל אוויר בחלל המחיצה לא תורם כלום לבידוד אקוסטי ויכול רק להזיק.
מזרוני בידוד שונים מכל מיני חומרים אחרים בזה שגלי הקול הפוגעים בסיבי הבידוד גורמים לתזוזה וחיכוך והופכים חלק מהאנרגיה הקולית לאנרגיה תרמית.
כל השאר אלה פטפוטי סרק