שלום קורסו.
ראשית חשוב לציין כי ההנחה שרטיבות בתקרה מתחת למרפסת נובעת בהכרח מאיטום לקוי של המשטח המרוצף עצמו אינה תמיד נכונה. לעיתים הבעיה נגרמת עקב ליקויים אחרים לגמרי.. הדרך היחידה לוודא חד משמעית כי האיטום של המרפסת לקוי הוא באמצעות בדיקת אטימות בהצפה.
כמו בנוגע לנקודת הופעת הרטיבות- אין כל משמעות למקום הופעת הרטיבות ולפיזורה שכן אופן ההופעה הוא אקראי לגמרי ואינו תורם שום מידע שעוזר לאבחן את מקור התופעה.
לשאלותיך-
1. איטום על גבי הריצוף הקיים דורש עובי של בין 0.5 (שקוף) לבין 2 מ"מ .(ראה צילום מצורף -איטום לא שקוף)
לכן סביר שניתן בהחלט לאטום את המרפסת שלך על גבי הריצוף הקיים.
(אכן כפי שציינת איטום באמצעות רובה בדרך כלל אינו אפקטיבי )
2.ככל הידוע לי לא קיים תקן לאיטום מרפסות בדיעבד.
ידוע לי כי קיים תקן לאיטום גגות חדשים באמצעות יריעות ביטומניות (תקן מס. 1752 חלק 2)שיתכן ויועיל לך במקרה שבו בחרת לאטום באמצעות חומר איטום מסוג יריעות ויכול לחייב אותך רק במקרה של מכירת דירה שבנית כקבלן. במקרה שלדעתך יש לך צורך בתקן זה תוכל לרכשו לעיין בו באתר מכון התקנים תמורת 269 ש"ח. לדעתי במקרה שלך עיון בתקן לא יוסיף לך דבר.. .
3. חשוב לציין כי תקן אינו זהה למפרט טכני!
הפריטים ברשימה שהבאת נראים כלקוחים מהמפרטים הטכניים שנדרשים מספקים של משרד הביטחון ("הספר הכחול") ,כך שאם אתה מעוניין שהקבלן שתבחר יעבוד לפי מפרט טכני זה הכנס לקישור זה ועיין-
https://mifratclali.mod.gov.il/pdf/viewer.html?fil
e=pdfs/206-%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2005%20-%20%D7%A2%D7
%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%98%D
7%95%D7%9D%20%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95%20%D7%AA%D7%
A9%D7%A4%20%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8%202019.p
df
בקישור תוכל לראות את כל פרטי העבודה הנדרשים לפי מפרט טכני זה שכוללים הרבה יותר שלבים ופריטים מאשר אלה שציטטת.
4. רציין כי מפרטים כלליים כאלה ואחרים רלוונטים רק למקרה של בניה חדשה.
כאשר מדובר במצב קיים לא ניתן לנסח מראש את המפרט הטכני ללא בדיקה מקצועית של המצב לאחר פירוק הריצוף , שכן במצב חשוף יכולות להתברר בעיות שמצריכות עבודות נוספות, כגון בעיה בפתחי הניקוז שמצריכה שינוייים, או בעיה בגובה הסף שמצריכה עבודות בטון , שכבות רופפות שיש צורך להסיר וכו.
לכן במקרה של מרפסת קיימת שהוחלט לאטום אותה על גבי התשתית כולל פירוק ריצוף ,יש לזמן מומחה כדי לבדוק את המצב לאחר חשיפת התשתית ולקבל ממנו מפרט טכני בכתב שיציין את כל העבודות הדרושות בהתאם למצב הקיים, לידע והנסיון של המומחה ולחומרים אותם בחר לשם האיטום.
בברכה גיורא