Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

הגבהה עם סומסום כמוהה כהגבהת ריצוף על תוצאותיה


מחבר ההודעה: גיורא פולאיטום- דוא"ל לכותב
בתאריך: 22/12/2023 19:02:35
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
הדפסה
עצם ההגבהה חושפת את קירות המעקה לעומד מים פוטנציאלי ולכן הוא אמור להיות אטום ממש כמו הגג.
אולם,
בצילום שצירף השואל , על פי הזפת המבצבצת בתחתית המעקה ניתן לראות שהאיטום בוצע על גבי חיפוי האבן הקיים ובקושי מגיע עד גובה הריצוף,
כך שסביר להניח שלא בוצע שם איטום כהלכתו -מאחורי חיפוי האבן שעובר בלפחות 10 ס"מ את מפלס הריצוף ..

לכן לדעתי במקרה שההגבהה תבוצע, אפילו עומד מים מינימאלי של סנטימרים בודדים שצפוי בכל מטח גשם חזק יגרום לחדירת מים דרך מעקה האבן ולנזילות בתקרה שמתחת.
מה שכן, ממש אין צורך להמר על כל הקופה-
ניתן לבדוק הנחת עבודה זו באופן פשוט וזול באמצעות ביצוע בדיקת הצפה. ממליץ בחום...
בברכה גיורא