שלום חן
שאלתך חשובה ועקב שיעור גבוה של ליקויי רטיבות לאחר שיפוץ חשוב להבהיר את הנושא .
1.כפי שגם ירמי ציין עצם עבודת השיפוץ עלולה לפגוע בשכבת האיטום אקראית.
2.כמו כן היות ושכבת האיטום נמצאת על גבי צנרת הדלוחין הרי שכל שינוי בצנרת זו פוגע בהכרח באיטום.
3.נושא בעייתי עוד יותר הוא מקרה שבו מחליפים אמבטיה למקלחון מרוצף.
ראשית אי אפשר להגזים בצורך להדגיש שבשום אופן אין להתיחס לשכבת האריחים כאל חלק ממערכת איטום ,שכן מדובר בדעה מוטעית רווחת ביותר בקרב שיפוצניקים ושאינם שיפוצניקים..
כבר הסברתי בשרשורים קודמים כאן כי כאשר מדובר באמבטיה קיימת, העובדה שאין בעיות רטיבות אינה מעידה בהכרח כי האיטום תקין שכן במקרים שבהם מים אינם מותזים על הרצפה מערכת האיטום לא עומדת בפני אתגר כלשהו ולכן לא ניתן להסיק על תקינותה אך ורק מפני שאין בעיות רטיבות.
כמו כן לא נהוג לאטום מתחת לגוף האמבטיה עצמו .
עקב סיבות אלה, אם מחליפים אמבטיה למקלחון מרוצף או בכלל אם מתקינים מלכתחילה מקלחון מרוצף,
חייבים לבצע מערכת איטום ברמה גבוהה מאד.
היות ונדיר שרמת איטום גבוהה מצויה כאשר מדובר בשיפוץ ברמה סטנדרטית,
עדיף לא להסתכן בבעיות רטיבות ולהתקין לכל הפחות אגנית בנויה ולא מרוצפת.
4. לעניין סדר העבודה- השאלה שלך לגבי האיטום משליכה על העובדה כי לא קיימת אצלך תכנית סדורה באשר לעבודות הדרושות.
גם זו טעות- בכל עבודה כולל שיפוץ אין תחליף לתכנון מראשמ על ידי מומחה של כל פרטי העבודה לפני שמרימים מסטרינה אחת....
שיחה עם שיפוצניק וסיכום בע"פ או שירבוט כמה משפטים על דף אינם עונים על ההגדרה של תכנון..
במסגרת תכנון כזה על המומחה להתיחס גם לנושא האיטום.
בגדול לא סביר לדעתי לבצע שיפוץ ללא איטום שכן מסכנים בכך את כל ההשקעה. במקרה של כשל באיטום ההשקעה בשיפוץ בעצם יורדת לטמיון.
אגב, גם נזילה מצנרת דלוחין לא נדירה במסגרת שיפוץ וגם היא עלולה לגרום לכשל ולהפסד טוטאלי.
לכן יש חשיבות עליונה לוודא במיליון אחוז את תקינות צנרת הדלוחין לפני שסוגרים.
בברכה, גיורא