פתח.
פתח אחד אפשר לאטום באמצעות פקק מתנפח ("בלון") יעודי -
https://www.polack.co.il/product/44175/%D7%91%D7%9
C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A4%D7%97-3-4-%
D7%A4%D7%A7%D7%A7-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%
D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-56psi-%D7%90%D7%95-3-9-%D7
%91%D7%A8/
לפי התקן דרושות 72 שעות ללא נזילה לקביעת תקינות, אם כי מעשית במקרה של נזילה הרטיבות תופיע ד מהר..
מה שכן , חשוב מאד לדעת שעמידה בבדיקת הצפה אינה מבטיחה את תקינות האיטום!!!!!!
מי גשם יכולים לחדור גם ממקומות גבוהים שלא ניתן לבדוק בהצפה, למשל דרך מעברי צנרת , צנרת תיעול כבלי חשמל המגיעה לאביזרי חשמל המותקנים על הגג, צנרת מיזוג ועוד.
לכן מלבד בדיקת הצפה יש צורך לוודא שגם כל מעברי הצנרת וכל האביזרים שעל הגג אינם מאפשרים חדירת מי גשם.
בברכה, גיורא