Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

איטום על קלקר ונפופלקס- לא...!!!!


מחבר ההודעה: גיורא פולאיטום- דוא"ל לכותב
בתאריך: 31/08/2022 12:16:07
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
הדפסה
שלום חמודי
שתי שגיאות בסיסיות בדברי הקבלן-

1. הרבצה צמנטית משמשת כשכבה אוטמת לטיח ולא לשום מטרה אחרת..
כדי שאפשר יהיה לאטום על שכבת הקלקר יש לצקת עליו שכבת בטון בטון קל בעובי שיקבע קונסטרוקטור כך שהחומר לא יסדק.


2. ניתן לאטום שכבת בטקל או בטון רק לאחר אשפרה של לפחות שבועיים שלשה, רצוי חודש.

3. חומרי איטום ביטומניים משחתיים כמו המותג נפופלקס או אחרים אינם מיועדים בשום מצב להיות מיושמים על גגות חשופים עקב אי עמידותם בקרינת שמש.

לכן משתמשים ואף מעדיפים להשתמש בחומרי איטום ביטומנים משחתיים לאיטום משטחים מרוצפים כגון מרפסות.

אם מדובר בגג חשוף, יש להשתמש בחומרי איטום עמידי קרינה.