שלום יובל,
בעיות רטיבות מסוג זה שתארת יכולות להיות עקיפות- כלומר חדירת מי גשם שאינה ישירה ממקום החדירה למקום ההופעה.
ברוב המקרים זה קשור לחדירת מי גשם לתוך צנרת תשתית כגון חשמל או מיזוג, תקשורת ועוד. .
בבעיות מסוג זה קשה מאד לקשר בין מקום הליקוי על מעטפת הבניין לבין מקום הופעת הרטיבות שיכול להיות אקראי לגמרי.
ליקויים כאלה נפוצים מאד לאחר בניה ובכלל ונובעים מקיום קצה חשוף של צינור חשמל , תקשורת וכדומה שהושאר בטעות על ידי הבונים על קיר חיצוני או גג.
דוגמאות נפוצות למקרים כאלה הם אביזרי תאורה או אזעקה שהצינור המתעל המגיע אליהם מותקן כך שמי גשם חודרים אליו ישירות.
מקרים אחרים הם למשל צינור מתעל של קו חשמל לדוד שמש שמותקן באופן שמי גשם יכולים לחדור לתוכו.
סוג אחר של צנרת תיעול שיכול לגרום לרטיבויות מסוג זה היא צנרת מים שחילה (פקסגול) .
במקרים רבים צנרת מים כזו אם מותקנת על הגג לצורך דוד שמש וכדומה עלולה במצבים מסויימים להוות מקור לחדירת מי גשם על גבי המתעל של הצינור.
ראה דוגמא בצילום המצורף לחדירת מי גשם לתוך צנרת תיעול קוי חשמל ומים של דוד שמש המותקן על גג.
נפוץ גם ליקוי של חדירת מי גשם על גבי צנרת מיזוג במקרה שהמדחסים על הגג או גם על הקירות.
כדי לאתר את מקור התקלה יש לסרוק את המבנה ולחפש מקרים כאלה ולאטום אותם.
קיימות גם אפשרויות נוספות ובלתי צפויות שרק בדיקה יסודית יכולה לגלות אם בכלל...
(יש לציין שיתכנו גם ליקויים מסוג זה שאינם ניתנים לגילוי ללא הרס-למשל חדירת מי גשם לתוך צינור תיעול כלשהו הנמצא מתחת לשטח מרוצף חיצוני)
אם לא הצלחת לאתר את הליקוי בעצמך יתכן שתוכל להעזר במומחה לאיבחון בעיות איטום.
בהצלחה