שלום יעקב,
1. מי שאחראי על פי החוק על תכנון המבנה על כלחלקיו וכל המפרטים הטכניים הקשורים בו , כולל נושא האיטום, הוא האדריכל.
לפיכך הוא אמור לספק תשובה לשאלה כיצד לאטום, אופן הכנת התשתית, באילו חומרים, מספר השכבות , עוביין, אופן הטיפול במעברי צנרת וכו.
2. השאלה היחידה היא האם ניתן לעבוד במרווח הזה- אם ניתן אין בעיה ליישם איזה איטום שצריך לפי התכנון שהתקבל.
יתכן שתהיה תוספת במחיר עבור המאמץ.
3. חומרי איטום ביטומניים משחתיים רבי עובי כגון המותג שציינת מתאימים לאיטום שטחים שאינם חשופים לקרינת שמש.
לכן אם המקום אינו חשוף לשמש מפרט איטום המבוסס על חומרים כאלה יכול להתאים .
4. במידה והמקום חשוף לשמש ניתן לאטום בחומרים משחתיים ממשפחות אחרות כגון אקרילים או פוליאוריתאנים, כמובן על פי מפרט טכני מסודר.
5. אם במקרה משתקפת מדבריך הנחה כי קיימת חובה כלשהי לאטום גגות או כל תשתית אחרת ביריעות ביטומניות או כי מדובר בחומר עדיף, אציין כי הנחה זו אינה נכונה.
בהצלחה