להל"ן חוות דעת אקוסטית בתוספת 2 קומות
בבנין קיים לרצפה \תקרה שבין שני הקומות:
1.כושר בידודם האקוסטי של מערכת הרצפה/תקרה בין הקומות אינו עומד בדרישות ת"י 1004 חלק 1.
2.נמצאה חריגה של(6db( a מעל הערך המותר עפ"י התקן.
3.חריגה זו הינה חריגה משמעותית מאחר ויח´ הרעש,הדציבלים,הינן יח´ לוגרטמיות,לפיהן הכפלת הרעש גורמת לתוספת (3db( a במפלס הרעש.
4.פתרון הבניה מחייב שימוש ביריעות אקוסטיות כדוגמת ירעות פלציב בעובי 6 מ"מ
מתחת למצע הריצוף של הקומה העליונה
מאחר והדירה העליונה מאוכלסת ואין בכונת הקבלן להרים את הרצפה.
שאלתי
מהם פתרונות אחרים שיפתרו את הבעיה שיש לעשותם בדירה העליונה ושיחזיקו לאורך זמן
תודה על העזרה