אסף,
כמו שזה נראה מכאן, עליך לשנות מספר הגדרות תצוגה של הקיר.
1. בחר את הקיר.
2. לחץ על הכפתור הימני בעכבר
3. מן התפריט בחר: Entity Display
4. בתיבת השיחה הצבע על כפתור פקודה: Edit Display Props
5. בתיבת השיחה 4 דפים בחר את Layer\Color\Linetype
6. הדלק את Below Cut Plan
וקבע לו שכבה A-Wall_Blow (אם היא לא קיימת ברשימה, עזוב, קבע לו צבע כלשהו..)
7. הדלק את Above Cut Plan
קבע לו קו מקווקו
וקבע לו שכבה A-Wall_Abov (אם היא לא קיימת ברשימה, עזוב. קבע לו צבע כלשהו..)
8. עבור לדף Other
9. סמן ב "V" את:
Display Inner Lines Above
Display Inner Lines Bellow
Display Endcaps
cut Door Frames
Cut Window Frames
Component Draw Order By Priority
שאר ההגדרות צריכות להיות כבויות (ללא "V")
10. ולפני שנצא רק נבדוק שגובה קו החתך שלך בקיר מוגדר כהלכה:
עבור לדף Cut Plan
cut Plan Height צ"ל בגובה מתאים לחלון ולדלת. אמור להיות 140+-
וידאנו?
הלאה-
11. צא ב O.K מכל תיבות השיחה
12. אם אינך רואה שינויים בצע Regen.
מצ"ב תמונת מצב לאחר ביצוע הצעדים
אני מקווה שלא פסחתי על שום צעד, דווח אם הצליח (וגם אם לא..)
____________________________
אלה רשף
שירותי הדרכה במשרד הלקוח
בכל גרסאות אוטוקד ו Adt