מירי
גילוי נאות - הייתי חבר בוועדה המקצועית שניסחה את חלקים 9.1 ו- 9.2 של תקן הבנייה הירוקה 5281.
תקן 5281 על חלקיו הוא תקן לא מחייב (התנדבותי) של הבנייה הירוקה בישראל.
תקן 5281 על חלקיו הוא תקן מחייב של בידוד תרמי במבנים, על על חלקיהם (מעטפת, קרקע, גג, קירות/רצפות/תקרות פנים)
אין קשר ישיר בין התקנים, עמידה בתקן הבידוד המחייב נותנת בבנייה הפרטית כ- 15 נקודות בנייה ירוקה.
על מנת לקבל אישור בניין ירוק מינימלי יש לעמוד בכל כ-40 תנאי סף (אינם נותנים נקודות ירוקות), 4 תנאים מגבילים, וגם לאסוף לפחות 55 נקודות ב- 8 הפרקים של תקן 5281
מלבד הבידוד התרמי, מבנה אמור לעמוד בכל התקנים המחייבים האחרים כדוגמת 118 (בטון), 466 (בטון מזויין), 940 (קרקע וביסוס), 5280 (חשמל) ועוד ועוד.
תקנים לא מחייבים שחשובים מאוד לאיכות החיים במבנה ירוק כוללים את 985 (אקוסטיקה), 1004 (אקוסטיקה), 1099 (זיגוג), 8995 (תאורה) ועוד ועוד.