Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן הדפסה
נושא:

בידוד תרמי


מחבר ההודעה: ZLR- דוא"ל לכותב
בתאריך: 27/07/2016 22:41:44

תוכן ההודעה:

אתה מתבלבל בין בידוד תרמי לבין מסה תרמית
לא בכל מקום יש צורך במסה תרמית, תלוי באזור האקלימי בו נמצא הבית. הדרך הנכונה והמומלצת ביותר, שימוש בלוחות חיפוי המיועדים לחוץ כגון:- גוארדקס כחול, דנסגלאס צהוב, בורדקס כתום, או לוחות צמנטיים מסוג אקווה פאנל. עליהם להדביק לוחות קלקר גרפיט זכר/נקבה ועליהם רשת + טיח צמנטי כגון SM700 +שליכט אקרילי. בתוך חלל הבית לוחות גבס חסיני אש בעובי 16 מ"מ לפחות ובחלל הקיר למלא במזרוני צמר זכוכית. לגבי מסה תרמית במרבית המקומות זה מיותר, עד שהמזגן יקרר את הקיר המסיבי תחלוף כחצי שעה, תלוי בגודל החלל. בבית מבודד כמו בהסבר, זה הזמו שבו ניתן לכבות את המזגן או התנור והטמפרטורה תישאר קבועה מספר שעות

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 שאלה בנושא יישום -- אורי 27/07/2016 19:15:14    
     בידוד תרמי
    ZLR 27/07/2016 22:41:44   
         ראשית תודה על התגובה
        אורי 28/07/2016 19:47:32   
             פשוט מאוד
            ערן 28/07/2016 20:49:01   