Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן הדפסה
נושא:

תשובה


מחבר ההודעה: גיורא- דוא"ל לכותב
בתאריך: 09/01/2016 14:56:29

תוכן ההודעה:

אינני מכיר את התקנים.
בנוגע לחוזק הקונסטרוקציה-
אין צורך לדאוג כי הקונסטרוקטור שיתכנן את המבנה יקח מן הסתם בחשבון את הפרמטרים הקשורים למזג האויר הגון שלג, עצמת רוח וכו.
מבחינת הצורך בשיפועים עבור האיטום - בשיטה של ישום מערכת איטום על בסיס חומרי משחתיים מתקדמים אין בעצם חשיבות לשיפוע ,שכן מתקבל איטום ברמה של מאגר מים...

הצורך בשיפוע הוא רק לעניין ניקוז מים \שלג או שיקולים הנדסיים אחרים שיעשה הקונסטרוקטור.
בהצלחה