לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן
|
הדפסה
|
נושא: קיר מייטק
מחבר ההודעה:
אילן - מייטק ישראל- דוא"ל לכותב
בתאריך: 10/05/2014 12:22:10
|
|
תוכן ההודעה:
עופר שלום
רוחב הפרופילים בקירות מייטק הם 10, 15 או 20 ס"מ. 10 הוא הרוחב המינימאלי שהתקן מאפשר. רוב הלקוחות מעדיפים קיר 15 שמסתיים בעובי 20-25 תלוי בחיפוי. בקיר 15 ניתן לשים יותר בידוד תרמי ואקוסטי מאשר בקיר 10. אין הבדל בחוזק בין הקירות היות וכולם מתוכננים. ייתכן שקיר 10 ידרוש בתכנון יותר ניצבים לעומת קיר 15.
כפי שאתה מציין אומנם בקיר 10 לא ניתן להעביר צינור 4" אבל הפתרון פשוט. ניתן לשלב ורק את הקירות שבהם עובר הצינור תדרוש לתכנן בעובי 15.
ההבדל בין תכנון קירות נושאים בפלדה דקת דופן לתכנון מסגרות פלדה עם מילוי הוא בגישה ההנדסית. בקיר הרציף כול הקיר נושא משקל והקיר אחיד. בתכנון עם מסגרות פלדה רק המסגרות נושאות ויש חשש שהקונסטרוקציה של הניצבים בין מסגרות הפלדה תהיה מפרופילים דקים מדי ואז מתקבל קיר מוחלש בסגנון הקראוילות. אם משתמשים בניצבים בעובי גדול מ 1 מ"מ כפי שהתקן דורש אזי אני לא רואה בעיה עם השלד הזה.
|
|