Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן הדפסה
נושא:

הנקודות שהעלית


מחבר ההודעה: ערן - אלרום- דוא"ל לכותב
בתאריך: 27/03/2014 05:41:25

תוכן ההודעה:

נוגעות בעניינים טכניים.
ברמה העקרונית שתי הנקודות שלך נכונות.
אבל קח בחשבון:

אם יש לך בממוצע 3 מ"א פרופיל בעובי 1 מ"מ על כל 1 מ"ר קיר חיצוני - הגעת לכך שגשרי הקור מהווים 0.3 אחוז משטח הקירות. זה זניח.
מאסה תרמית בקירות, תמתן את משרע הטמפרטורות בבית שעה שאין מיזוג, אם ממילא משרע הטמפרטורות הוא כזה שמצריך חימום או קירור רב היום - אז יש צורך במיזוג אוויר בכל מקרה.
ובמקרה כזה, עדיף שהקירות יהיו מבודדים מצידם הפנימי ולא יהוו מאסה תרמית על מנת למנוע איבוד אנרגיה.
ובפשטות - המיקום בארץ קריטי.