Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן הדפסה
נושא:

יש לי פשוט זיז ממש גדול שם


מחבר ההודעה: אביגיל תורגמן- דוא"ל לכותב
בתאריך: 15/07/2021 12:31:25

תוכן ההודעה:

אני סטודנטית לאדריכלות וביעוץ עם קונסטרוקטורית זה האופציה היחידה שהיא נתנה לי לשים זיז גדול ללא עמודים , היא אמרה לשים רק באיזור הזיז רצפה קלה שבנויה משתי וערב של RHS ועל זה הקיר מסך יהיה מונח , וכך גם בגגון שמופיע בתמונה למעלה , רק באיזור הזיז, לכן אני רוצה לדעת איל לחבר נכון בין 2 הרצפות, או האם אפשר את כל הקומה קלה אם יש עליה מדרגות ומעלית בטון וכן מדרגות שעולות לגג .

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 שאלה על רצפת בניה קלה -- אביגיל תורגמן 05/07/2021 22:20:30    
     אביגיל - את אדריכלית או קונסטרוקטורית במבנה?
    חגי שושני 07/07/2021 07:21:58   
     צריכה להיות סיבה מאד מוצדקת לשעטנז הזה!
    07/07/2021 09:25:40   
         יש לי פשוט זיז ממש גדול שם
        אביגיל תורגמן 15/07/2021 12:31:25   
             תפר התפשטות בין הבניה הקונבנציונאלית לבין הזיז
            חגי שושני 21/07/2021 07:08:59   
לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן



מנהל פורום בניה מתקדמת :
אתר Archijob [דוא''ל]