Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן הדפסה
נושא:

זרוע לכננת הרמה


מחבר ההודעה: יקיר- דוא"ל לכותב
בתאריך: 09/12/2014 12:28:40

תוכן ההודעה:

אני בתחילת שיפוץ בקומה חמישית
ומתכנן לקבע כננת הרמה שמתוכננת להרים מישקלים של עד 250 ק"ג
הזרוע לכננת תהיה מורכבת מפרופיל ניצב (8 על 8 בעובי 5 מ"מ) שמחובר לגג המבנה,
ופרופיל המקביל לקרע ומחובר בזוית 90 לפרופיל הניצב על ידי מיסב לחץ שמתוכנן לעבוד בלחץ של עד 1000 ק"ג
הפרופיל המקביל לקרקע (הזרוע של הכננת), תיהיה באורך 160 ס"מ (שם תחובר הכננת)
האם המיסב יעמוד בלחץ שנוצר כתוצאה מהמומנט, כשמרימים משקל של 250 ק"ג?
מישהו מכיר את הנוסחה הרלוונטית למקרה?
תודה מראש!

 זרוע לכננת הרמה

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 זרוע לכננת הרמה -- יקיר 09/12/2014 12:28:40    
     אתה מהנדס? קבלן שיפוצים? בעל הבית?
    חגי שושני 09/12/2014 22:09:55   
         כננת
        יקיר 17/12/2014 13:11:30   
     יקיר הכי פשוט לשכור שרותי מנוף
    גיורא 22/12/2014 18:54:50   
לכניסה לפורום: בניה מתקדמת לחצו כאן