Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: מעליות לחצו כאן הדפסה
נושא:

גודל פיר מינימאלי


מחבר ההודעה: חזי עבודי - אלקטרה מעליות- דוא"ל לכותב
בתאריך: 24/09/2012 12:49:34

תוכן ההודעה:

שלום רב,
המידות המינימאליות המקובלות למעלית ל- 4 נוסעים הן: 130/140 (בהנחנה שפתח האור יהיה ברוחב 70 ס"מ).
יחד עם זאת, ביצענו, עם מאמץ מיוחד, מעליות לפירים בגודל שציינת.
אין בעיה עם פודסט של 100 ס"מ (מרווח מינימאלי מוסדר בתקנות הבנייה).
אין תקן מיוחד למעליות לבית פרטי התקן 2481 חל גם עליהן ללא סייגים. יחד עם זאת, בהרבה בתים פרטיים מקובל להתקין מעלון ולא מעלית (תקן שונה).

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: מעליות לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 מעלית בבית פרטי -- טל 23/09/2012 00:35:01    
     גודל פיר מינימאלי
    חזי עבודי - אלקטרה מעליות 24/09/2012 12:49:34   
         תודה רבה
        טל 25/09/2012 08:44:55   