Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: מעליות לחצו כאן הדפסה
נושא:

ממסר פחת


מחבר ההודעה: חזי עבודי- דוא"ל לכותב
בתאריך: 16/09/2016 11:20:15

תוכן ההודעה:

1. אכן, זה כנראה קשור לבקר התדר
2. צריך את הממסר, הוא מגן בפני התחשמלות.
3. מעלית היא מתקן חשמלי עם עומס משתנה שתלוי בגורמים רבים (עומס בתא, טמפרטורה וכו´...). הקטנת רגישות ממסר הפחת ל- 300 מיליאמפר במקום 30 מיליאמפר, לא גורעת כמעט בהגנה נגד התחשמלות (ככל שמדובר בלוח ציבורי) ומתאימה יותר לדעתי.