לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
|
הדפסה
|
נושא: תוצאת הגלילים תלויה במי שמחליט היכן לקדוח
מחבר ההודעה:
חגי שושני- דוא"ל לכותב
בתאריך: 22/08/2018 21:35:44
|
|
תוכן ההודעה:
ככלל, הבטון ממשיך להתחזק תמיד, בקצב התחזקות הולך ופוחת.
28 יום מהיציקה, הבטון מגיע לכ- 85% מחוזקו הסופי.
3 חודשים מהיציקה (28 יום ועוד זמן הפקת הדו"ח ועוד וויכוחים ועוד המתנה למעבדה שתקדח) הבטון מגיע לכ- 95% מחוזקו הסופי, כלומר:
אם נטלו גליל מאזור שנוצר וצופף כהלכה - חוזק הגליל יענה על התקן
אם נטלו גליל מאזור עם סגרגציות / סדקים / תוספת מים / שגיאות יישום אחרות - הגליל ייתן תוצאה נמוכה.
הקונסטרוקטור הוא האחראי על בניית השלד לפי התכנון שלו (אני מקווה שתוכנן כהלכה למשך שרות נכון).
כל בטון מוגדר לפחות לפי 4 פרמטרים:
- דרגת חשיפה
- גודל אגרגאט מאכסימאלי
- סומך / שקיעה
- חוזק אחרי אשפרה תקנית במשך 28 יום.
מה דרגות החשיפה בבניין?
כידוע, לכל בניין 3 דרגות חשיפה שונות:
- בטון בקרקע ועד 2 מטר מעליה
- בטון במעטפת מ- 2 מטר מעל הקרקע ומעלה
- בטון פנימי
בהצלחה
|
|